回复:在线等:请问西门子MM系列的430变频器能用于22KW空压机的节能改造吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36705
  • 精华

    451
  • 被关注

    1450

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-16 08:14:55

3楼

MM430是风机泵类专用,变频器的过载裕量没有,而空压机是脉冲负载,转矩峰值高,如果选用MM440变频器,就可以按电流1:1来对待了。我的观点。仅供参考。