1)供电电压过高,使直流母线电压达到的报警电压;降低供电电压
2)大惯量负载,减速时间太短,能量回馈使直流母线电压达到的报警电压;延长减速时间或增加制动单元(制动电阻)
3)(如:放卷电机)负载拖动电机,变频器能量回馈,使直流母线电压达到的报警电压;增加制动单元(制动电阻)
4)保护电路故障
5)预充电电路故障。如:旁路预充电电阻的“开关”(一般采用的是接触器、可控硅等等)没有闭合及驱动电路故障。