quote:以下是引用老学童在2013-10-15 21:44:30的发言:
没用过这种方式,假如设备正在运行时,不知道在"Test Operation"监测方式下,对PLC的整体运行是否有影响,还是只是设置“监测“方式?
终于在Z版2005年的精华贴中找到了答案:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
在PROCESS MODE,PG的在线监视功能及监视变量数受到限制,以确保CPU的扫描周期在一个限定的范围之内,此时断点调试,及顺序控制的程序调试都不允许。
而在TEST MODE中允许所有的PG功能,但会引起扫描周期的大幅度变化,从而导致控制的不稳定。
此项功能,不涉及S7-400/及CPU318-2DP
-----------------------------------------------------------------------------------------------
参见:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=124239&s_id=0&num=10#anch