西门子430,11KW变频器报A501怎么处理?空载运转正常,一带风机频率到8HZ就上不去,电机就抖动。这个问题我曾在找答案里提问过,很多工程师师傅给了我处理的方法,我在此谢谢你们热情的答复,特别是《俱怀逸兴壮思飞》元老给了很多方法,而且我每次的提的问题他都会提供方案的,在此再次谢过。虽然你们给的方案没能解决问题,也是非常感激。现在我的问题已经解决。现在就分享一下,以便能够给出现过同样问题的解决问题。
首先要知道A501是启动过流故障,再分析是变频器本身故障还是外部故障,我首先检查了输入电压、输出电压是否平衡,电机有无问题等。断定是变频本身故障,接着拆开变频器对驱动电路进行了检查,后发现提供四路驱动电源的一路电源,电压不足,就对那一路的电源电路进行了检查,发现有一个6.2K的电阻阻值变大,其他几路都正常,故拆掉,又测了一下阻值,果然不对,换上新的电阻,装机测试正常,然后把变频器装回控制系统,上电,快速调试,启动,运转正常。反复启停几次都很正常。一直用了几个星期也没过报警。