quote:以下是引用远方的山在2013-04-01 20:12:37的发言:
请问各位大师,大功率同步电机定子由sm150传动驱动,它的励磁绕组由6ra70驱动。
问题1:为什么接地检测模块信号采集却接在SM150和6ra70驱动器的交流进线侧?
问题2:接地检测是针对那些设备?是变压器、还是电缆、或者传动、还是电机呢?
楼主能仔细确认接地检测信号接的位置么?
目前SLC这边卖出去的SM150的接地检测信号都是接在中间直流母排上面的。无论是变压器到变频器到电机任意一点接地,系统都会报出接地检测故障,这点是毋庸置疑的。 这也直接导致如果系统有任一点接地,查找接地点时,需要用排除法分段检测。