回复:sm150接地系统

大神的仰望

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-16 15:06:26

11楼

quote:以下是引用远方的山在2013-04-01 20:12:37的发言:
请问各位大师,大功率同步电机定子由sm150传动驱动,它的励磁绕组由6ra70驱动。
问题1:为什么接地检测模块信号采集却接在SM150和6ra70驱动器的交流进线侧?
问题2:接地检测是针对那些设备?是变压器、还是电缆、或者传动、还是电机呢?

楼主能仔细确认接地检测信号接的位置么?
目前SLC这边卖出去的SM150的接地检测信号都是接在中间直流母排上面的。无论是变压器到变频器到电机任意一点接地,系统都会报出接地检测故障,这点是毋庸置疑的。 这也直接导致如果系统有任一点接地,查找接地点时,需要用排除法分段检测。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMOTION

共有2232条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。