有一个AO模块一个mA输出是用来控制变频器输出频率的,它的值又是由PLC内部的PID运算输出给DB,再转存给PQW。
变频器的AI输入测试没有问题,STEP7在线监控值也是正常,Wincc组态界面监控PID输出也是正常,但是模块输出值一直没变化,电流值为16.799mA +_0.02mA。
PID输出给该模块的其他输出点时又正常。
怀疑是模块输出位有问题,于是更换了新的AO模块,后连接器也换了,但是仍然还是这个情况。
该设备之前是一直是正常使用的,最近才出现问题的。
想不明白程序没问题,硬件没问题,变频器没问题,接线也没问题,连接起来就有问题。