发布于 2013-10-16 19:54:29
2楼
CPU是S7-400H的 414-5H 版本是V6.0. DP 口是接到5H的集成口上。
本人理解错误,以为硬件够了,开始菜单启动就能直接扫到仪表。 后来通过硬件组态直接打开PDM可以组态仪表了。至于硬件组态中用DP/PA Link启动LIFTLIST扫描到的耦合器跟仪表 ,全部是叉号,则是本人在现场设了一个不在组态中的地址。当现场把地址更正后,就看到变送器的通讯灯亮了,耦合器PA指示灯在闪,就好了。
由于设备安全考虑,特意选取的414-5H ,说实话就是冲着以太网路由功能,以后工程师站可以直接将更换的仪表参数下载了(偷懒跑现场)。
多谢斑竹的帮助,收益很多。