我以前做的设计供你参考一下:
大概15年前我厂高压系统全面改造(包括进线柜,电容柜,互感器柜,信号柜,3台电机柜)。其中高压电机是6KV/600kw,每天启动约10次左右,当时选用的是陕西宝开的真空断路器(具体型号记不太清楚),使用多年没什么问题,配合二次回路,合分闸及过流/短路保护都挺灵敏。
因真空断路器分断时无电弧,故对电机等感性负载必然会产生较高的反电动势,所以设计时必须在真空断路器的出线侧加装电压吸收装置,我当时选用的是氧化锌压敏电阻,具体规格可参考电气设计手册。