1. MB13之后的如果设置为断电保持,是用超级电容保持。前14个字节在系统块中设置保持后,是永久保存。后面的字节保持时间为50或100小时,见CPU的性能指标。
2. 数据块设置的值只是用来作指定地址的初始值,初始值就是上电后的值。这个值在程序运行时是可以用程序修改的。