发布于 2013-10-17 12:32:12
18楼
quote:以下是引用胖头陀在2013-09-14 14:07:23的发言:quote:以下是引用大名丁丁在2013-08-20 21:31:20的发言:quote:以下是引用蓝黑1908在2013-07-16 17:14:00的发言:
我遇到的问题是,测量的是垃圾渗滤液,有泡沫,用西门子的超声波,经常丢波,很苦恼
这个工况是典型的不能用超声波测量的,泡沫问题。传统两种方案:
1,在超声波前面装个刮板,先刮掉泡沫再测量;
2,改用投入式液位计
装个刮板,太有才了!
不是我想出来的,是我在老外的PPT上看到的图和介绍
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽!
-- 倍鼎测控 www.bedragon.cn