回复:10kv电机用真空断路器还是接触器?

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-18 08:15:17

24楼

我们的标准是变压器选用普通真空断路器或永磁式真空断路器,具有开断短路电流的能力,因为启动不频繁,现在国内多数厂家的都可以达到要求。
根据工艺要求,对于不频繁启动的高压电机,可能一天动作1、2次,我们还是选用真空断路器。但对于频繁启动的高压电机,根据实际使用的情况,现在都改用了熔断器+真空接触器的形式。因为频繁启动容易出现几个问题,1,断路器的机械机构容易损坏。2,断路器的外盖很容易掉下。3,需要观测断路器的动作次数和过电压保护器的动作次数。并且时间长容易引起过电压保护器损坏。
至于真空断路器的选用,北开,锦开,宝光等厂家的都很好。也可以选用永大的永磁式真空断路器(频繁动作对机械机构影响非常小)
至于真空接触器,基本上都是西门子和ABB的品牌。