你的理解有误。

第一,PKW是通讯用的过程数据输入输出的交换。电机参数是固定的,要离线设置。这是两个性质不同的问题。

第二,电机参数是为建模的,如果改了电机参数,模型变了,还要重新快速调试。那就乱套了。

第三,一个变频器对多个电机,如果电机都是相同的,就用公共的参数即可。反之,功率不同,那范围也不能太大了,变频器与电机的功率匹配还是要合适的才行,功率差得太远,用起来不合适。

第四,非要用一台变频器控制n个电机,推荐购买AOP高级面板,里面可以存储多台电机的参数,用哪个下载哪个。倒是可以的。也就是说,用高级面板或笔记本电脑的dnl存储文件下载,而不是PLC的通讯PKW。