我经常的做法是接3、8脚,将屏蔽层接接头外壳,在很多地主都这么用,通讯一直很稳定,485通讯是检测两根线这间的电压差,个人认为5脚是否接并不影响数据的传输,但在长距离传输时要解决好屏蔽。
我甚至在一个工程中用屏蔽以太网线中的一对线做200的PPI通讯,距离200多米,波特率19.2K,通讯正常。当然这种做法欠妥,希望非特殊情况还是用正规的双绞屏蔽通讯电缆才好。