quote:以下是引用电糊涂猫在2013-10-19 23:13:25的发言:
我用一台6ES7 315-2AH14-0AB0和一台6GK7 343-1CX10-0XE0组在一起,但不管怎么试不能用以太网线进行第一次的硬件下载,当然也进行不了程序的编写,请问各位大师,这两种模块不能进行直接的以太网连接通讯吗,它们的组合与6ES7 315-2EH14-0AB0的功能不一样吗?后一种CPU的通讯是可以直接做出来,前一种该怎么做出来呢?
请各位指教,谢谢!
可用ISO协议试试。不行的话 先用MPI协议下载IP地址,再用TCP/IP协议通信。