回复:300的sf一直红灯,运行还是正常,报Event ID 16# 2523错误

刀剑笑江湖

  • 帖子

    53
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-20 10:36:37

5楼

quote:以下是引用qzcq在2013-10-16 09:56:47的发言:
在线PLC,删除OB121,让PLC进入STOP模式
再进入诊断,查看堆栈(LSTACK)--OPEN,就能进入故障发生点了

4楼说的对 这样直接能够进入发生故障的地址