S120 IPD模块序列号问题

2269

3

2013-10-20 11:57:23

最近,在工厂做一批出厂测试,有一条线用的是S120 3AC400V/1500A BLM的3台并联.在做测试时只要3台BLM通过DRIVE-CLIQ电缆连接在一起,就报故障(拓补结构有环网),而且无法在线自动配置.初步怀疑时线的问题,更换DRIVE-CLIQ电缆后故障依旧.单台单台连没有问题.排除线的问题及CU的问题以及CIM接口问题.更换CF卡后问题依旧,测量了以下DC24V,电压正常,正负也无反接.将3台中的2台任意连接,其中1和2(将3台BLM暂编号为1,2,3)只能在拓补中看到一台,1和3并联正常,2和3并联正常.初步判断1和2在固件上可能有问题,最好单台单台连,通过STARTER软件的OVERVIEW-VERSIONVIEW功能,在线查了一下3台的固件版本,序列号,发现1和2的序号号相同.及IPD卡里的固件被刷成一样的了,在拓补识别中2台其实只能认为是一台.都说德国人做事严谨,看来也有疏忽的时候.呵呵,以上的问题发给论坛里的同行分享,希望对大家在处理类似问题的时候一个参考.