quote:以下是引用争取进西门子在2012-11-02 14:48:36的发言:
在工业业务领域,我们工程公司应用最多的主从控制按照负载类型分二种:
1.位能性负载:主从控制+从机直接转矩控制。这种控制模式优势明显,从二台或四台电机电流不平衡度很小,转矩分配好,而且相互之间响应时间较快,不会引起分配不平衡产生故障。
2.非位能性负载:二台电机通过链条或齿轮或皮带连接时,可用直接转矩分配方式实现负荷分配,通过使用S120矢量控制标准软化功能实现,方法如下:
第一台变频器设置如下:
P1492c=1 软化使能
P1489d=0.05-0.5 软化程度 调试的时候测试,直到满载和空载时电流一致
P1488d=1 软化反馈选择1=torque
第二台变频器设置如下:
P1488d.RT= 0 0=软化程度设置为0.0%
以上应用在现场使用过程中百试不爽,与大家分享,希望有用。
请问这个P1489d软化程度的调试,直到满载和空载时电流一致是什么意思?具体能再说说吗?还有为什么要用这个软化功能?是第一台变频器空载时的电流和满载时的电流要一致时,这个P1489d软化程度系数才满足要求吗?谢谢了?现在公司有一套皮带机电控的设备需要调试,请问这种方式可以满足要求吗?谢谢