回复:请教一个调用FC中输出自保的问题,请明白的朋友指点一下。

Kapok_ZXM

  • 帖子

    720
  • 精华

    3
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-08-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-20 22:20:59

2楼

quote:以下是引用秦皇汉武在2013-10-18 22:50:56的发言:
有两个FC,FC1和FC2。
其中FC1中有一个程序段,含义为:当I0.0=1时,调用FC2。
FC2中有一个程序段,含义为:当I0.0=1时,Q0.0=1。

当程序运行后,I0.0=1,此时Q0.0也输出为1。此时,如果I0.0=0,FC2中的Q0.0还保持输出为1,不会自动取消输出,请问这个问题该如何解决?

你在FC1中,将条件调用FC2改成无条件调用FC2即可满足你的要求!