quote:以下是引用yzmcumt在2013-10-20 17:50:25的发言:
请问这个P1489d软化程度的调试,直到满载和空载时电流一致是什么意思?具体能再说说吗?还有为什么要用这个软化功能?是第一台变频器空载时的电流和满载时的电流要一致时,这个P1489d软化程度系数才满足要求吗?谢谢了?现在公司有一套皮带机电控的设备需要调试,请问这种方式可以满足要求吗?谢谢
调节器软化,这个功能,主要就是解决负载冲击导致的电流突变,这是他的功能本意。用这个原理,可以做很多的事情,比如说,主从(同步)控制,为了保证在动态过程,主与从两系统的电流相对平衡,对其中的主机速度调节器做软化,虽然增加了主机转速的动态速降指标,但获得的是主从两机的电流相对平衡,保持其出力稳定。
具体软化的参数是多少为宜,这要根据不同的系统,初始设置可以是10%,然后以此为依据,根据实际效果增减。
在论坛里,我还见过有主和从两机都软化的情况,那是两个电机的控制都是转速控制,同步+力矩补偿的模式。其实,在传动界,各种控制工艺五花八门,但原理还是万变不离其宗的。因此,需要大家有举一反三的悟性。否则,就有可能头晕目眩了。