发布于 2013-10-21 19:29:27
1楼
共母线为了节能和简化系统的结构,一般都是一个整流或整流回馈做总输入电源,n台逆变器并联母线。它的好处就是在公共直流母线下,各变频器的发电能量可以被电动工作的电机再利用。这是指的各电机不是一种工作状态,
你的情况是如何呢?首先,MM440没有共母线功能,你想共母线,就等于把输入的整流部分废掉。这不合适,而两台变频器输入接电网,直流母线并联,这么做,有不少例子,但我认为这样不好。这么做两台变频器的输入会有环流,尽管它很小,但毕竟有,对系统的干扰会存在。
两台变频器如果共直流母线,P1240=1就不合适了,起不到互相吸收发电电流的作用,和分开无区别。然而共母线后,如果两台电机同时发电,没有制动单元也不行。所以,这两台变频电机共母线没有多大的实际意义。
那么,怎么做才是共母线的强项呢?那就是一台电机恒电动运行,另外一台电机恒发电运行。只有这样的工艺需求,两套系统的共母线才是有意义的。
我是你的朋友