quote:以下是引用186057在2013-10-21 21:03:46的发言:quote:以下是引用隐身人在2013-10-21 20:22:55的发言:
首先说明光电信号回零也无非是开关量的一种反馈,只是信号是传感信号,你线接错了,光电信号自然不能正常关断,因此会一直找零信号,找不到自然撞到限位了
我看到的光电开关回参考点貌似只有两个过程(少了最后一个过程),平常的限位回参考点是三个过程的。
撞到的这个限位是反方向的(不是参考点这边的极限)
如果是碰到的是反向限位,那应该是读头没有读到编码器(光栅)零信号!