楼主能仔细确认接地检测信号接的位置么?
目前SLC这边卖出去的SM150的接地检测信号都是接在中间直流母排上面的。无论是变压器到变频器到电机任意一点接地,系统都会报出接地检测故障,这点是毋庸置疑的。 这也直接导致如果系统有任一点接地,查找接地点时,需要用排除法分段检测。

接地检测模块信号采集接在SM150和6ra70驱动器的交流进线侧,确认无误,该设备是德国原装进口,安装公司国内承接,安装指导由外方指导。