发布于 2013-10-22 11:21:06
3楼
kdrjl老师您好:
非常感谢你的指教!
我这个系统是这样的:
2台45KW的变频器分别带动两套轴转动,按照工艺要求1#变频器升速时2#变频器减速(约6秒),2#变频器升速时1#变频器减速(12秒)。其它时间段(约18秒)2台变频器恒速运行。
如果用制动电阻减速,1#变频器设想100%额定转矩制动,制动周期也大(12/36=33%),1#变频器的制动电阻箱功率应要求很大(30KW以上)。又想节能降耗所以设想2台变频器共直流母线,一台变频器制动时另一台变频器能利用其制动能量。
我也想过用整流单元和逆变单元共直流母线,但造价是这个工程不能接受的,所以只能选用MM440型号了。
可不可以这样,我设P1240=1,P1254=0,手动设定P0210=430,限制“VDC闭环控制”投入电压为700V。直流电压在700V以下2台变频器相互交换能量,700V以上时2台变频器同时限制减速过程,避免过压报警。如果这个方案不行,就选1#变频器加制动电阻,并由PLC互锁2台变频器不同时减速制动。
这2台变频器同安装在一个电控柜内,距离很近,共直流母线时造成的系统干扰会有多大?(PLC和其它弱电安装在另一电控柜内)。
我第一次设想变频器共直流母线,如果提的问题幼稚,请海涵!
谢!
自强不息