回复:模拟量输入模块的SF灯一直亮,但不影响正常工作,不知为什么?

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-01-24 12:06:19

0楼

建议使用step7的诊断功能,读此模拟量模块的信息。当然,也打开模拟量模块硬件中断,触发error,在触发相应的ob块可以读到错误代码,查询ob错误代码含义,即可知道问题。通常此现象属于模拟量模块供电与cpu供电未采用同一电源,参考地电压存在电势差,造成检测通道测量范围“虚溢出”,解决方法详见s7-300模块安装手册。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。