1、可以,但是笔记本一般不能24小时运行的,如果比较重要的话还是建议你用工控机
2、可以,你需要在控制面板--设置端口(set pg/pc 接口)选择你的mpi电缆,wincc的通讯参数中的连接也选择你的mpi通讯。然后就可以建立变量连接plc了。你有4套设备如果都想用mpi,你需要在同一个驱动下建立4个连接,分别对应4套cpu。
3、如果你要同时连接4套cpu,建议你用dp连接,笔记本需要加一个dp通讯卡(好像是5612,没有用过这个东西,我都是用台式机的,台式机的是5611),然后买点profibus dp总线(西门子卖的那种紫色的线),根据你的设备的距离决定你的线的长度,另外再买5个总线连接接分别连接控制器和笔记本,总线两端的总线连接器的终端电阻为on,总线接in(A1,B1),其他的为off。