设备情况
主轴电机7.5KW,停车方式需要两种:当按下停止,电机减速停机。当按下急停或者机械致命或人生安全的时候要求制动停车。
启动电机的操作: 准备启动→电机电源接触器吸合并且OFF3(P704)=1.→按下启动→OFF1=1电机运行
此时当按下急停,程序是OFF1 和OFF3同时=0.为什么电机5秒才能停下来。
在正常运行时,按下减速停车按钮 电机同样也是5秒才能停下来。。。真不知道为什么?求教!
下面是我电机设置的参数:
参数 设定值 解释
P0003 3 专家级别
P0010 30 恢复出厂设置
P0970 1
P304 380V 电机额定电压
P305 15A 电机额定电流
P700 2 由端子控制
P1000 2 由模拟量1给定速度
P1080 0HZ 电机最小频率
P1082 50HZ 电机最大频率
P1120 10s 运行斜坡上升时间
P1121 10s 运行斜坡下降时间
P1135 1s OFF3斜坡下降时间
P701 1 输入端子1功能 ON/OFF1
P702 10 输入端子2正向点动
P703 4 OFF3快速停止
P704 9 输入端子4故障复位
P1058 20HZ 正向点动频率
P1060 1s 点动斜坡上升频率
P1061 1s 点动斜坡下降频率
P0731 52.3 变频器报警
P0776 1 模拟量输出1为0-10V电压,12/13并联500Ω电阻
P771 21 模拟量输出1反馈功能为实际频率
P640 120% 电机过载因子
P2000 50HZ 变频器基准频率
P0971 1 保存参数设置
P200050HZ变频器基准频率P09711保存参数设置