请教大家关于MM440变频器制动问题

已锁定

淡淡非常大

  • 帖子

    88
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2011-03-06

普通 普通 如何晋级?

请教大家关于MM440变频器制动问题

787

1

2013-10-23 20:45:07

设备情况
主轴电机7.5KW,停车方式需要两种:当按下停止,电机减速停机。当按下急停或者机械致命或人生安全的时候要求制动停车。
启动电机的操作: 准备启动→电机电源接触器吸合并且OFF3(P704)=1.→按下启动→OFF1=1电机运行
此时当按下急停,程序是OFF1 和OFF3同时=0.为什么电机5秒才能停下来。
在正常运行时,按下减速停车按钮 电机同样也是5秒才能停下来。。。真不知道为什么?求教!
下面是我电机设置的参数:
参数 设定值 解释
P0003 3 专家级别
P0010 30 恢复出厂设置
P0970 1
P304 380V 电机额定电压
P305 15A 电机额定电流
P700 2 由端子控制
P1000 2 由模拟量1给定速度
P1080 0HZ 电机最小频率
P1082 50HZ 电机最大频率
P1120 10s 运行斜坡上升时间
P1121 10s 运行斜坡下降时间
P1135 1s OFF3斜坡下降时间
P701 1 输入端子1功能 ON/OFF1
P702 10 输入端子2正向点动
P703 4 OFF3快速停止
P704 9 输入端子4故障复位
P1058 20HZ 正向点动频率
P1060 1s 点动斜坡上升频率
P1061 1s 点动斜坡下降频率
P0731 52.3 变频器报警
P0776 1 模拟量输出1为0-10V电压,12/13并联500Ω电阻
P771 21 模拟量输出1反馈功能为实际频率
P640 120% 电机过载因子
P2000 50HZ 变频器基准频率
P0971 1 保存参数设置
P200050HZ变频器基准频率P09711保存参数设置
请教大家关于MM440变频器制动问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示