所做的项目使用的是IM360和IM361来扩展一个机架,现在的情况是上电后硬件组态不能下载,硬件组态下载出现BUS Fauty,我怀疑是IM360的问题,我就把IM360拆下来,从新把3号槽空出来再组态,结果硬件组态下载就可以了。在有IM360和IM361时,上电后IM360的模块的SF显示灯亮两下然后就熄灭,IM360左上角的灯全都没有亮,扩展机架上IM361上的灯只有DC5V这盏灯亮,我怀疑有几点:(1)360和361之间的通讯故障,可是我不清楚他们之间通讯存在什么问题,他们之间只有一根25针的通讯电缆线连接,不需要设置什么。(2)背板总线模块的问题。(3)IM360有没有可能是坏的,我不知道它是怎么坏的,它的两端都是背板总线模块,它是用背板总线模块供电吗?