回复:求解DP通讯故障原因及解决办法

KITT

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1223
  • 精华

    13
  • 被关注

    157

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-23 23:59:16

10楼

1、确定主站PLC PG连接资源数是足够的。
2、确定上位机CP5611上取消总线上的为一主站选项。
3、确定所有的DP头屏蔽与DP线屏蔽连接正确,并且DP线屏蔽层接地。
4、确定是正品的DP线、DP头。
5、确定DP线是独立铺设的。
6、确定硬件组态是正确的。
7、确定PLC接地良好,并且24V-也要与地短接。
8、硬件组态信息中查找线索确定是哪个站有问题。