各位大侠,最近碰到一个很奇怪的问题需要大家一起帮忙分析解答,一个客户反映,变频器总是在雷雨天气后,整流桥会击穿损坏,有时候制动单元的IGBT 也会损坏,该变频器的 功率为5.5KW, 使用制动电阻,该机器设备为木板加工,由于工艺的要求,需要快速加速和减速,加减速时间设置为0.3S,. 电气配置很简单,就是一个变频器控制一个电机运行,变频器的上游使用空气开关和一个微型断路器作关断,客户反应第一天打雷时把空气开关和微型断路器都关断了 ,怕打雷烧坏变频器,但是第二天开机时还是发现整流器已经坏掉(击穿),该客户在好几个现场都发生类似雷击后就整流器损坏的案例,前后有20台左右发生,我们去现场排查了下情况,由于该木工机器设备安装在相当于露天的小作坊内,所有的设备和电缆都没有接地,我们也使用谐波分析仪在现场测试了一整天,没有发现电网有明显的波动,大概在380V-410V 左右,通过客户的 描述整流桥的击穿和雷雨天气有必然关系,但是我从现场的情况看,没有PE 接地线,变频器的上游有一个空气开关和一个微型断路器作了 2处隔离了,感应雷是如何耦合进入破坏整流桥啊 ,这个问题 一直困惑者我们,还请版主和各位大侠帮忙解答呀 !!!!客户也急着需要我们给出说明和解释,多谢了。(目前我们建议客户增加进线电抗器和防浪涌保护的断路器,但是需要明年雷雨季节验证,而且没有合理解释通雷雨耦合路径的原理,自己心理也没把握,客户也不想尝试这么验证,要是明年作了 加进线电抗器和防浪涌保护的断路器这样的保护还是遭雷击,可伤不起了)