quote:以下是引用kinkin在2013-10-25 08:34:00的发言:
是否是你在运行中要经常更换两个子站?而非子站上的模块?
可以把这种子站放在通讯网络的中间,只是把其断电然后拔掉网络接头就行。

是的,两个IM153 的IO从站是放在模具上的,总共有四个模具,每次放两个在设备上进行生产,每天更换一次,换在同一个位置的的夹具所用的IM153的DP地址是一样的,相当于一个系统中的3号站和4号站是需要更换的,换上来的也是3号站和4号站。为了减少走线才考虑把两个都作为终端,这样可以减少线的长度和设备的整体美观,不知道这样用是不是可以,因为初期设计的时候没有买中继器,想咨询下,两个终端是否可以。线的长度不长,50M以内,工况内干扰也很小,没有大功率的焊接等设备。
还有,就是DP总线是否支持热插拔,从站的电源是和通讯电缆做在同一个航空插头里面的,每次拔掉是网络接头和电源一起断掉的。如果每次换模具都断电,设备里有电机和机器人,断电频繁对设备损伤严重。