1、在一个分布式PROFIBUS-DP总线网络上挂接的设备多后,由于通讯缆线和终端电阻阻抗匹配的原因,难免会出现一个DP站点故障影响整个DP网络现象(见http://www.ad.siemens.com.cn/Service/EngineerStory/EngineerContent.aspx?VLjb2M02ZUQkbLuq5pYaLNgYoXXS+06z)。
2、当一个分布式PROFIBUS-DP总线网络上挂接的设备过多后,应该对DP网络分段。
3、也可以试试在IM151标准从站、总线编码器和3台变频器之间都加设中继器。