回复:SM331-7KF02-0AB0模拟量输入模块A/D转换后得到的是INT型还是WORD型数据?

零叶

  • 帖子

    51
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2013-10-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-27 14:05:33

8楼

举个温度测试的例子:一般情况下PIW256输入的是INT ,即16位的整数,这是经AD转换后的0-27648之间的数字量。
如果自己编:
L PIW256
ITD 将16位整数转换成32位的双精度整数
DTR 将32为整数转换成32位浮点数
L 1.000000e+001
/R 除以10
T #WDOUT 即得出温度值
FC105已经具备转换功能。可以将PIW256之间作为FC105的输入,H L 分别为量程的上下限,