发布于 2013-10-28 11:46:56
6楼
嗯,要看具体情况才行。
主要是雷电形成很高的电场梯度。电器外壳接地桩不会起到保护变频器的作用,它只能保护人身安全。
如果电源就是三相,其中某段在雷电电场作用下同时升高,它对用电器外壳超过耐压就会击穿。变频器内部的压敏电阻是三相星形接法(中点并不接中性线),不会动作。此时,设备整流电源与外壳还存在Y电容连接。直流母线电容对瞬时电压变动如同短路。
所以有效的方法还是需要应用避雷策略:
1、安装避雷器,使用窄间隙、尖端放电,在前端将雷电导入大地。
2、使用压敏电阻(3-5千安,计算好残压)星形接地,保护前端电源对地不至于过高。(每次雷击,压敏电阻上残压和电流有关)
这些应该都有产品吧。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?