回复:急急急---雷雨天气后变频器整流桥击穿

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-28 11:46:56

6楼

嗯,要看具体情况才行。
主要是雷电形成很高的电场梯度。电器外壳接地桩不会起到保护变频器的作用,它只能保护人身安全。
如果电源就是三相,其中某段在雷电电场作用下同时升高,它对用电器外壳超过耐压就会击穿。变频器内部的压敏电阻是三相星形接法(中点并不接中性线),不会动作。此时,设备整流电源与外壳还存在Y电容连接。直流母线电容对瞬时电压变动如同短路。
所以有效的方法还是需要应用避雷策略:
1、安装避雷器,使用窄间隙、尖端放电,在前端将雷电导入大地。
2、使用压敏电阻(3-5千安,计算好残压)星形接地,保护前端电源对地不至于过高。(每次雷击,压敏电阻上残压和电流有关)
这些应该都有产品吧。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?