说了一大推,可能还是没有表达清楚,语言组织能力差。
简单的就是如帮助上的例子,假如,你把第2条网络程序和第3条网络程序颠倒顺序的话,在一个从站不响应(掉电或者坏掉)的时候,程序就是死在那里,比如是3条MBUS_MSG,这个时候,就会是3个错误6,而且M0.1始终是0.。
要是不颠倒顺序的话,那么从站不响应的时候,他会继续读下调MBUS_MSG,程序照样循环,报的是错误3.
哎呀,我的妈呀,不会组织语言啊,文化低。