故事4: 四年前,我在某热轧钢厂做现场调试,就遇到一件很倒霉的事情:电网谐波超标,损坏了一批变频器的控制板。
热轧钢厂供电线路检修,当天晚上厂里完成线路的检修。第二天早上,供电线路逐级送电,ABB ACS800变频器柜逐个上辅电,变频器进线断路器合闸,但是变频器没有启动。
在不到一小时的时间里,陆续地发现有10多台ACS800变频器的ACU控制板损坏,所有在场的人非常吃惊。当天,大家忙着查找什么原因造成这么多ACU控制板损坏。第二天,从北京请过来的电能检测机构的专业人员,使用专业电能检测仪表,分析结果:37次谐波严重超标!
热轧钢厂电气维护排查下来,也发现了高次谐波滤波器没有投入。追查到当班的电工作业票,供电线路逐级送电的时候,高次谐波滤波器忘记投入。
嗨!一次电工作业的疏忽,竟然造成如此大的损失。