现场为试验装置,cpu为416,通过cp341与变频走modbus主站。每天下班后需要对整个控制系统进行断电,第二天试验前再上电。上电后意外发现控制系统与变频通讯中断,转速指令发送不过去,而且从变频读过来的温度数据也不对,现场查看PLC柜机架,与变频通讯的CP341模块灯均不亮(正常通讯为读写闪烁)。341诊断缓冲区信息为“数据传输内部错误(Internal error during date transfer)”,故障代码为F1C8:0E30,解释为:重载驱动过程故障,cpu向cp传输数据(Processing error reloadable drive-data transfer CPU-CP)。341故障诊断区信息和解释如图。