转炉倾动由四台变频电机来驱动,有几个要点需要注意:
1)考虑到安全,四台变频电机由四套变频器来驱动,不推荐使用四台逆变器(电机模块)来驱动。
2)四台变频驱动中,如果有一台或两台故障或损坏,那么其余两台有足够的功率来驱动转炉倾动。
3)转炉倾动系统应该有一个PLC和HMI,在HMI画面上可以选择电机1、电机2、电机3、电机4其中任意一台为主机,那么其余三台就为从机。
4)PLC通过Profibus-DP现场总线或硬接线,把主从机的选择信号给到每台变频器的P1501 ( P1501=0 为主,P1501=1 为从)
5)PLC通过Profibus-DP现场总线或硬接线,把主机的经过转矩限幅之后的转矩给定R79,给到其余三台从机变频器的P1503 (从机P1503=主机R79)。