造纸线的引纸皮带传动: 1CU320带2个16KW的MM,每个MM各接两台3kw的电机,因为改造,其中一个MM拆掉了一台电机,另一个不动。参数组态我也没有改。
没有拆电机模块,是其中一个电机模块原来接两台3KW电机,组态是按6KW的,现在拆了一台电机,只接3KW电机了,变频器和电机容量是相差太多,我的这个引纸皮带是工作于速度控制。我想在下次把变频器换小一点再重新组态。

----- wdc朋友, 你的情况属于一拖多的应用: 一个16KW 电机模块来拖动两台3KW电机.
目前, 不清楚你的一拖二采用了哪种控制方式: V/F? 不带编码器SLVC? 带编码器VC?
电机组态是按6KW, 电机静态辨识也是按6KW, 电机模型就是按6KW 建起来;
然而现在拆了一台电机,只接3KW电机了,势必造成: 电机模型与实际情况相差悬殊, 不能正常调速!
现在, 如果你使用一个16KW 电机模块来拖动一台3KW电机, 那么电机静态辨识不会通过的. 因为S120有较严格的要求: 电机模块的额定电流 除以 电机的额定电流 < 4
估算一下你的应用, 16KW电机模块 除以 3KW电机= 5.3 倍, 电机静态辨识会报F7990错误!
建议: 要么换一台较小功率的电机模块, 或把原来的那一台3KW电机接上.