1.可能电网状况不好,也包括电网容量小。
2.接地不好,国内大多数厂都是使用PEN线。如果有条件单独接地。
3.控制电源模块的时序不对,一般上电要求的时序是T48->T63->T64;断电时反过来,先断T64,然后是T63->T48.另外,T48要求在进线电源断开前10ms以前断开。
4.电源模块容量不够。
5.环境差--湿度大,或者有粉尘等,关键是国内做的电柜大多数不是很密封。
6.跟操作相关,如维护时,不要在电柜空调还处于制冷或刚关机时就打开柜门,防止驱动器上结露。
7.电柜设计,比如通风设计,散热计算,密封性,EMC的考虑等等,电柜不只是一个容器。