今天设备停机了,重新安装上新购的原装编码器,试机正常工作没有F15,通过设置P42=91,查看R43参数,和实际的设定速度基本一致,说明编码器正常了,这点很重要,以前我这边的收卷机出现过编码器传输线被老鼠咬断,也会报F15故障,此故障西门子矢量大全手册对F15解释为电机已堵转或失步,如果出现编码器故障,如果电机工作频率在15HZ以上,且不是间歇工作,P100临时等于3可以临时让电机正常工作,如果电机工作在低频如5HZ或以下,且是间歇工作的,使用P100=3存在启动时候有时会存在冲动,或是在高低速转换时候产生冲动问题。