回复:420 430变频器里的PI参数加入问题,新手求解!

学习解决

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-05-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-31 15:17:21

4楼

quote:以下是引用yming在2013-10-27 09:28:53的发言:
如果PLC只是给出设定值,驱动跟随不好,可以使用变频器内部的PID功能块。
该功能块即可以独立使用;也可以参与速度闭环控制。

P2240设定值,不想用咋设置,我只想打开P2200用其中的P2280和P2285用一下比例和积分。。当然打开了P2200 那么P1120 P1121就被禁止了这个用P2257 P2258可以。。
压力设定由PLC程序用文本屏来设置。变频器运行冲击想用变频器的P和I 来改变稳定下。。求下参数设置、。P2200后面这些。。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。