回复:420 430变频器里的PI参数加入问题,新手求解!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23435
  • 精华

    893
  • 被关注

    1276

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-31 16:47:18

6楼

quote:以下是引用学习解决在2013-10-31 15:17:21的发言:
quote:以下是引用yming在2013-10-27 09:28:53的发言:
如果PLC只是给出设定值,驱动跟随不好,可以使用变频器内部的PID功能块。
该功能块即可以独立使用;也可以参与速度闭环控制。

P2240设定值,不想用咋设置,我只想打开P2200用其中的P2280和P2285用一下比例和积分。。当然打开了P2200 那么P1120 P1121就被禁止了这个用P2257 P2258可以。。
压力设定由PLC程序用文本屏来设置。变频器运行冲击想用变频器的P和I 来改变稳定下。。求下参数设置、。P2200后面这些。。

频率设定值用哪个都可以:



PID也有RFG斜率控制呀。P2257、P2258(默认1秒)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?