quote:以下是引用伊默在2013-11-01 11:20:38的发言:
1200只支持IEC定时器,1500倒是同时支持兼容300/400的定时器和IEC定时器。
使用IEC定时器,要先自己定义一个DB,类型可选TON_TIME(接通定时),TOF_TIME(断开定时)等等。
在使用这些定时器时直接调用该DB块即可……
比如:
定义 TON01 : TON_TIME;
使用 TON01(IN:= bool; PT:=T#1S; Q=>); 没有使用的条目去掉即可
我只用过S7-200的机型和接触过300的,这个感觉即不像200也不是300的编程方法。