怎么会不可以呢? 这只是个编程问题,或者只是个初中数学问题? 两点决定一条直线……
4mA ->AIW采样值0->(外部物理量某一个值?假设为X0)
20mA->AIW采样值1->(外部物理量某一个值?假设为X1)

知道AIW的值了,自然就可以求出相应的X了……无非就是一个y=kx + b的直线公式,怎么就不会算了呢?

另外,早几个月前关于1200的模块就已经升级了,订货号为 XXX2-0XB0(原来为XXX0-0XB0), 新的模拟量已经可以在硬件组态时设置为4-20mA了……