quote:以下是引用apeail在2013-11-01 00:27:15的发言:quote:以下是引用shetong在2013-10-31 21:20:15的发言:quote:以下是引用apeail在2013-10-31 20:58:51的发言:quote:以下是引用HUANGZE75在2013-10-31 16:50:55的发言:
正压保护就是电柜内气压大于室外的气压,就是不让室外的脏空气进入电柜内,特别有些防爆电柜有些也采取正压保护,就是不让电柜外围的有爆炸可能的气体进入电柜内。
恩,这个解释通俗易懂,我要做的就是只装一个往外的排气扇就可以了啊,就是只把里面的空气排出来,外边空气不让进里面,我理解的正确吗?
不正确。你是在排风,电柜内是负压,外边空气不可能不进去。送风是正确的。
哦,是这样啊,如果我电柜内有发热的电气元件,我要往外散热怎么办啊?
如果是这样的话,电柜外的空气不就能送到电柜里了吗?外边的脏空气就进入电柜里面了,是这样吗?
正压送风也是冷却的一种方法,只不过让外面空气进过滤网后进入电柜,在利用压差排出空气。