quote:以下是引用伊默在2013-11-01 18:48:18的发言:
300也有IEC标准的定时器啊! SFB1还是什么我忘了。
其实完全推荐用IEC定时器! 我用300也都是用IEC定时器。这样做不容易出冲突。要用的时候就定义,不需要特别去看那些定时器被使用了,那些还可以用。 就象我用300几乎摒弃了M区一样, 都直接用DBX去取代。

此方法大赞!!非常同意!1500用此方法更是爽歪歪!纯符号寻址+优化DB+IEC定时器!和绝对地址说Bye-Bye!