S120装置型逆变器710KW 690V,带动变频电机550Kw,624A,750/1500rpm,37.5/75Hz.。
基速一下空载(电机轴脱开)时电流很稳,基速以上进入弱磁调速时,空载电流波动有+-5%。幅值达到10%。静态优化、磁饱和检测、动态优化均做过,但是波动还是没有改变。
我监控了一下空载时的励磁电流和转矩电流,发现空载电流波动影响的主要因素来自励磁电流。
监控曲线显示:
基速以下励磁电流给定值是恒值,反馈值波动不是很大
基速以上励磁电流给定值就变得上下波动了,反馈值也跟着波动。
哪位高手能帮我解答一下这是为什么?空载时电流波动多大范围是正常的?