回复:GM150功率单元频繁故障

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-02 10:09:24

1楼

我们的GM150一共有四台,使用了大概4年了,经常出故障损坏功率单元,最容易坏的是驱动板,坏过几十块之多,IGBT损坏也有几十个,而且板子修复更换后故障照旧。

----- 谈一谈我的理解:
HV-IGBT不怕过电压, 因为HV-IGBT设计要留有足够的电压安全裕量. 大部分IGBT应该都是过压损坏, 这个结论我不赞同!
HV-IGBT不怕过电流, 因为HV-IGBT门极驱动板有过流的保护电路, 若有过流或短路, 保护电路以微秒级的反应速度将HV-IGBT脉冲封锁. 只有极少数IGBT管会过流爆裂, 这个结论我比较认同!
HV-IGBT最怕热, 这个是不争的事实. 目前, 没有很好的手段去检测HV-IGBT开关管内部温度.
楼主朋友, 四台SINAMICS GM150安装在什么样的环境? 安装在有空调的电气室吗? 如果空气中含硫过多, 驱动板被腐蚀掉有可能的.