回复:进线电压影响变频器,报过电压(f0002)应该如何解决

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-11-02 12:52:46

1楼

1电室电容补偿柜做补偿和周围大功率设备停止时产生的操作过电压导致的变频器过压跳闸因素较大。在这些设备的网侧安装用于抑制操作过电压的阻容吸收装置效果较好。
2 电容补偿柜内的投切装置采用的是哪种器件?大功率设备是指的哪种设备,采用哪种器件投切设备?变频器控制的电机电缆与这些设备或它们的电缆距离近吗?
3 变频器要与柜体可靠连接,柜体要良好接地。