回复:进线电压影响变频器,报过电压(f0002)应该如何解决

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-11-03 20:00:06

7楼

1 我只使用过6kV以上等级的阻容吸收装置,低压的可参考http://www.jhdq.net/showproduct.asp?p_id=2275
2 按照直流过电压的跳闸门槛值倒推,因电网电压升高导致出现F0002时的电源电压会有多高?这个值会出现吗?因此,由于电网原因出现的过电压的原因是在电网电压的基础上叠加了尖峰过电压,关键是要把这个尖峰抑制掉。除此以外也要考虑K斑提到的建议。
3 如果变频器待机时也出现过压现象,要怀疑电机的原因,能做的就是检查电机及电缆的绝缘和接地情况。是否每次出现过压都是如楼主先前提到的【在配电室电容补偿柜做补偿和周围大功率设备停止时会过电压报警】?